vafer
Привет всем smile.gif

Продолжаю опыты с LONом.

Имею в наличии BCU (MTN880451) и панельку (MTN880621).

Нашел XIF и NXE для этого модуля с поддержкой этой панельки (файл называется 311SW21B).

Заливаю в BCU и дело стопорится на установке статуса устройства:




В чем может быть причина ? huh.gif

з.ы. удалось таким же образом подружить этот BCU с панелькой MTN880721... все работает, правда XIF и NXE файлы были другие, в них увы нет поддержки панели MTN880621.

возможно заливаю неподходящий XIF/NXE
но тогда где взять правильный ???

Оборудование SVEA ныне принадлежит Шнайдеру... ни там ни там нужных файлов не нашел

смотрел тут:
http://www.downloads.schneider-electric.co...p;p=6901%26c=41

и тут:
http://www.svea-bcs.de-web.cc/en/index.php
vafer
нашел тут ссылка "прошивку" с поддержкой RCU-101

но при загрузке возникает опять ошибка:



не пойму, чего ему надо то ?! dry.gif
vafer
вскрытие "прошивок" 311SW21B и 880901 показало, что внутри они одинаковые




rolleyes.gif
vafer
Победил.

ТП Шнайдера прислали правильный файл rolleyes.gif
Сергей83
Цитата(vafer @ 19.10.2012, 15:59) *
ТП Шнайдера прислали правильный файл rolleyes.gif

А что мешало из устройства выгрузить XIF?
Scribe
Цитата(Сергей83 @ 24.10.2012, 10:46) *
А что мешало из устройства выгрузить XIF?
Доброго времени суток!

ни для никого не секрет:
- LON устройство может НЕ быть в списке > LonMark International Certified Product Catalog
- "все что нужно" может быть или НЕ быть на сайте Производителя
- Support Производителя не отвечает на элеметарные вопросы, пока нет прямой связи с тем "Кто знает"
- LON устройство при поставке должно быть в состоянии Unconfigured (не помню где читал)
"Unconfigured Device
A device state where the device has an application image, but no network image. The device must be configured before it can operate on the network."


- любой старый волк раскажет сколько железяк было в в состоянии Applicationless при поставке от Производителя и помочи нет, и лапу некому оторвать, а работа сделата однако ...

--